Gefunden für bedeutet taev - Zum Elektronik Forum





1 - Lampe an klassischer Nullung anschließen -- Lampe an klassischer Nullung anschließen




Ersatzteile bestellen
  
Zitat : Was "Stand der Technik" ist, ist übrigens regelmäßig völlig unbeachtlich. Von Dingen, die "Stand der Technik sind", sollte man sowieso tunlichst die Finger lassen. Denn das bedeutet, es handelt sich um das momentan grenzwertig Machbare, was weder bewährt noch von der Fachwelt anerkannt ist!

Das unterschreibe ich nicht in allen Fällen... schließlich hieß es in unseren Schul-Unterlagen (bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das ein TAEV-Zitat oder eine Anmerkung des Lehrers war): "Es ist Stand der Technik, den Neutralleiter bei Leitungsschutzschaltern mitzuschalten."
Der Text zur Verlegung von Aderleitung in Rohr statt Mantelleitung in Verlegeart C war sinngemäß ähnlich. ...
2 - Farbvorschrift für Neutralleiter - führt an hellblau kein Weg vorbei ? -- Farbvorschrift für Neutralleiter - führt an hellblau kein Weg vorbei ?
Hallo,

Ich bin kurz davor Kabel einzuziehen und würde gerne Schwarz statt Hellblau als Farbkennzeichnung für den Neutralleiter verwenden.

Grund dafür ist, dass ich elektronische Schaltungen "gewohnt" bin und für mich schwarz "immer Masse bzw. ungefährlich" bedeutet. Desweiteren will ich Schalter per Gleichstrom ansteuern und die Kabel hierfür sollten eben als Masse Schwarz verwenden - wobei ich vermutlich die Schalter aus Zeitgründen nicht sofort mit Gleichstrom ansteuern werde, sondern zu Beginn mit Wechselstrom und da wäre es gut wenn beim späteren Wechsel die Masse zum Neutralleiter wird und die Farbe behalten kann.


Ich möchte hier NICHT darüber diskutieren ob dies empfehlenswert ist etc.
Ich möchte definitiv wissen ob die Farbe Hellblau verpflichtend vorgeschrieben ist, oder nicht bzw. - welche Ausnahmen es gibt.

In der TAEV konnte ich im Abschnitt Schutzmaßnahmen nur finden, dass der Schutzleiter gelb/grün sein muss und dass davon Neutralleiter abzweigen dürfen die man als solche kennzeichnen muss.

Wo in der TAEV steht, dass der Neutralleiter definitiv hellblau sein muss ?

Ein ehemaliger Elektriker ...








3 - Lokales TT in Österreich verboten? -- Lokales TT in Österreich verboten?
Leider nur die TAEV 2000.
Die ebtreffende Stelle ist zu finden auf der Seite TAEV 2000/IV/7 im Punkt 2.3.
Wenn sich die Gelegenheit ergibt, kann ich mir die 04er vom kollegen ausleihen und noch einmal das Kapitel "Schutzmaßnahmen" durchforsten.

Der Punkt bezieht sich explizit auf Neuanlagen, Bestandsanlagen sind explizit ausgeschlossen, "DieFreigabe der Nullung bedeutet für die an das betreffende Netz bereits angeschlossene Anlagen lediglich ein Angebot, dessen Nutzung den Anlagenbetreibern in ihrem eigenen Interesse jedoch sehr empfohlen werden kann."

Weiter geht es: "Neue Anlagen die an ein für die Nullung freigegebenes Verteilernetz angeschlossen werden müssen mit der Schutzmaßnahme Nullung ausgeführt sein, ausgenommen es gibt dafür besondere technische Hinderungsgründe." ...
4 - FI-Schalter Sicherung gegenüberlast ? -- FI-Schalter Sicherung gegenüberlast ?
Hallo zusammen

Heute wieder ein Thema im Forum FI-Schalter Sicherung gegenüberlast.

Es sieht nach unterschiedlichen Vorschriften in Deutschland und Östereich aus.

Hier der Link zur Fachzeitschrift DE
http://www.pflaum.de/de.dir/de/archiv/2002/15-16/a_de-prax01.html


Hier Zitate von Chris


So findet sich zum Beispiel im deutschen Moeller-Katalog ein FI mit 40A Nennstrom (der, den ich dem Bergfrosch empfohlen habe), der eine höchstzulässige Vorsicherung von 25A haben darf,

Im übrigen hier die österreichische Vorschriftenlage:

Aus Technische Anschlußbedingungen für den Anschluß an öffentliche Versorgungsnetze (TAEV), Ausgabe 2000, Kapitel II, Punkt 5.1, Absatz 9:

Der Nennstrom von Überschutzeinrichtungen, die Fehlerstrom-Schutzschaltern, Tarifschützen und ähnlichen Betriebsmitteln vorgeschaltet sind, darf die vom Hersteller dieser Betriebsmittel angegebenen, höchstzulässigen Werte nicht übersteigen. Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen sind gegen thermische Überlast und gegen Kurzschluß zu schützen.

Die Angaben der Hersteller (insbeso...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Bedeutet Taev eine Antwort
Im transitornet gefunden: Bedeutet


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181290561   Heute : 687    Gestern : 6596    Online : 57        16.5.2024    6:21